この投稿は、2019年3月10日20時32分にフォウ・レイドによって最終的に編集されました。スチームを利用するあらゆる業界において、凝縮水の急激な気化という現象は非常に一般的です。本来、蒸発は正常な現象であり、行うべきことは蒸発した蒸気を回収利用することです。しかし、ほとんどのユーザーがその蒸発蒸気を漏れた蒸気だと誤解し、無駄に多大な労力を費やしてそれを除去しようと試み、結果として機器の効率的な運転を妨げるような誤った対応を取ってしまいます。 結局のところ、スパーク蒸気と漏れ蒸気をどう区別するのか?フレッドは長年の実践を通じて、シンプルで実用的な識別方法をいくつか導き出しました。ここにその方法をご紹介します:顔色観察法。中医学の四診法「望・聞・問・切」における「望」とは、気色を観察することを指します。スチームの場合も、同様の方法を用いることができる。比較的高温高圧の凝縮水が大気中に排出されると急激に蒸発し、その蒸発した蒸気が空気に触れて凝縮することで多数の微小な水滴が生成され、配管の出口付近がすぐに白くなる。漏れ出た新しい蒸気は、配管の出口からある程度の距離までは無色であり、配管の出口から離れた場所になって初めて白くなる。 温度測定法 水の常圧における沸点は100℃であるため、凝縮水が排出管外に出る際に発生するスチームの温度も100℃となる。しかし、スチームが生成されると外部環境に熱が放出されるため、凝縮水管の出口で測定されるスチームの温度は100℃より低く、通常は90度台となる。もし蒸気が漏れ出している場合、配管の出口温度は必ず100℃を超え、排出前の蒸気圧の変化に応じて変動します。 流量変動法 中医は脈診によって患者の病状を診断するが、私たちも蒸気の流量の変動状況から、それが急激に発生した蒸気なのか漏れた蒸気なのかを判別することができる。もし蒸気が漏れている場合、漏れ穴の大きさが一定期間にわたってほぼ変わらないため、蒸気の流量も比較的安定します。このとき、配管の出口の後方で、流量が非常に安定した水蒸気が噴出しているのが見られます。しかし、急冷蒸気の流量は凝縮水の流量の変動に伴って変動し、配管出口で見られる白い蒸気の量は不安定で、多い時も少ない時もあり波動状態を呈し、時には間欠的に停止することもある。 圧力区分法 配管出口の発生蒸気圧は非常に低く、大気圧に相当し、蒸気の噴出距離も短いため、配管出口から出るとすぐに大きな「白い霧」が発生する。蒸気が漏れると、配管の後端に圧力がかかり、噴出距離も長くなり、騒音も大きくなるため、その圧力が常圧よりも著しく高いことがわかる。
この投稿は最後に、MIYAWAKI韓杰によって2019年3月13日16時16分に編集されました。通常、現場では一目でわかります。原生蒸気は淡い青色で、スチームトラップから出る蒸気は白色です。一方、蒸発蒸気は一般的にドレンバルブの出口に存在し、飽和凝縮水が低圧環境下で蒸発して形成されるものです。蒸発蒸気に元の蒸気が混入している場合、それを確認することは極めて困難です。さらに、多くの場所で凝縮水が回収されたり一括して排出されたりするため、出口が見えないこともあります。そのため、元の蒸気が漏れているかどうかを知るには、専門的なドレンバルブ検査が必要となります。