酸素管ラインのバルブ選定

2019-03-10View Original

Thread Content

GB16912の8.5.1には、作業圧力が0.1MPaを超える酸素配管ではゲートバルブの使用を厳しく禁じていると規定されていますが、ここでの規定は気相配管のみを指すのでしょうか?液体酸素のパイプラインは含まれないのですか?もしここに液体酸素のパイプラインが含まれていないのであれば、8.4、8.5、8.6といった章全体も液体酸素は含まれていないのでしょうか?どうか達人の皆様、よろしくお願いします!
Reply #22019-03-11
“GB16912の8.5.1には、作業圧力が0.1MPaを超える酸素配管においては、遮断弁の使用を厳しく禁じていると規定されている。酸素管と液体酸素管の使用条件は同じですか?
Reply #32019-03-11
配管内の錆やほこり、溶接スラグが配管の内壁やバルブの開口部と摩擦し、高温度が発生して燃焼する。この現象は不純物の種類、粒径、および気流速度に関連しており、鉄粉は酸素と容易に反応して燃焼し、粒径が細かいほど燃焼点は低くなる;流速が速いほど、燃焼しやすくなる。ゲートバルブの特徴によれば、流量や圧力を調節するためには適しておらず、そうするとシール面が急速に摩耗し、密閉性が低下する。 ゲートバルブはゆっくりと開けることで圧力を調整できないので、酸素管には適していない
Reply #42019-03-11
液体酸素の配管にバルブを使えるか知りたいんです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.