HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DN40程度の空気用切替バルブは、垂直配管に取り付けることができますか?

2019-03-21View Original

Thread Content

皆様にお伺いします。DN40程度の空気用遮断弁は、垂直な配管に取り付けることは可能でしょうか? 空気式切替バルブを垂直な配管に取り付け、空気式アクチュエータを水平な状態にすると、アクチュエータの構造的な安全性に影響は出るのでしょうか?
Reply #22019-03-21
パイプに垂直に取り付けることができますが、流体が低温か高温かを考慮する必要があります。低温または高温の流体の場合は、流体がパッキンに過度に触れるのを防ぐためにバルブカバーを延長する必要があります。 充填材の寿命に影響を与え、シール性能に左右される。できれば垂直に設置しない方が良く、15°の角度で設置することを検討してください。
Reply #32019-03-21
垂直に取り付けることができ、空気圧式薄膜調節弁も垂直に取り付けられます。
Reply #42019-03-21
皆さん、ありがとうございます。:victory::victory::victory:
Reply #52019-03-21
逆さに入れなければ、たいてい大丈夫です
Reply #62019-03-23
可能ですが、アクチュエータの支持を追加し、事前にメーカーに連絡する必要があります
Reply #72019-03-23
止回弁は垂直に取り付けることは推奨されません!どんな媒体?ボールバルブで大丈夫ですか?
Reply #82019-07-25
垂直に取り付けることも可能ですが、推奨されません。なぜなら、垂直に取り付けた場合、重力の影響でアクチュエーターによってバルブステムが変形する傾向があり、その結果、バルブが詰まったり、シール部品が損傷して漏れが発生したりするからですもし工程条件上、垂直に設置しなければならない場合は、可能な限りアクチュエーターに支持部を取り付けてアクチュエーターを支え、その重力の影響を軽減しましょう!
Reply #92019-07-27
DN40という小さなバルブに、わざわざ支持具を取り付ける必要があるのでしょうか?現場のDN400には垂直に取り付けられたものがあり、それによってバルブシャフトが変形している
Reply #102019-07-29
どのタイプの切替弁ですか?写真を撮ってアクチュエーターの大きさを見ないとわからないよ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.