ガソリンスタンド内の5号、0号、-10号ディーゼルパイプラインは圧力配管には該当しない

2019-04-18View Original

Thread Content

「GB 19147-2016 車用ディーゼル燃料」の規定によると、5号、0号、-10号の車用ディーゼル燃料の引火点は60度セルシウス以上でなければならず、したがってその火災危険性は丙類とされる;自動車のガソリンスタンド内では、その作業温度は明らかに60度セルシウスを超えることはありません。「圧力配管規格-工業用配管」GB/T20801-2006における圧力配管の規定によれば、クラスCの可燃性液体は、その動作温度が引火点を超えた場合にのみ圧力配管とみなされる。 したがって、南部の温暖な地域で5号、0号、-10号の車用ディーゼルを使用するガソリンスタンド内のディーゼル配管は、圧力配管には該当しないと言えるのでしょうか。
Reply #22019-04-19
あなたの言う通り、丙類と判定されれば圧力配管には該当しません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.