HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

工程フロー図にあるDN50のフッ素ライニング配管は、実際に購入する際に1ランク上を選ぶ必要がありますか?

2019-05-16View Original

Thread Content

工程フロー図にあるDN50のフッ素ライニング配管は、実際に購入する際に1ランク上を選ぶ必要がありますか? DN50のフッ素ライニング配管は、内部に約3mmのフッ素ライニング層があるため、実際の内径はDN50のシームレス管よりも6mm小さいのです
Reply #22019-05-16
十分な流量があれば必要ないが、そうでなければ拡大する必要がある
Reply #32019-05-16
計算して、パイプの実際の内径と流量を確認し、不足していれば拡大する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.