圧力配管の支持金具の設置位置と配管の溶接部との距離にはどのような要件がありますか?

2019-06-03View Original

Thread Content

題名の通り、どの規格で具体的に定められているのでしょうか?
Reply #22019-06-03
工業用配管はGB50235を参照
Reply #32019-06-03
GB 50235-2010 工業用金属配管工事施工規範及び条文説明の第6.0.2条には、「配管の環状溶接部と支持金具との間の隙間は、50mm未満であってはならない」と規定されている。熱処理が必要な溶接部から支持金具までの距離は、溶接部の幅の5倍以上であり、かつ100mm以上でなければならない。” GB 20801.4-2006 圧力配管規格 工業用配管 第4部:製造および取り付け 第7.6条には、「配管の環状溶接部と支持具、吊り具との間の隙間は50mm以上でなければならない」と規定されている。熱処理が必要な溶接部から支持具や吊り金具までの距離は、溶接部の幅の5倍以上であり、かつ100mm以上でなければならない。” SH-T 3012-2011 石油化学工業用金属配管の配置設計規格の第13.1.16条には、「支持具や吊り具の端と配管の溶接部との間隔は50mm未満であってはならず、熱処理が必要な配管の溶接部と支持具や吊り具との距離は、溶接部の幅の5倍以上であり、かつ100mm未満であってはならない」と規定されている”
Reply #42019-06-03
これらはすべて基本要件で、配管には注意が必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.