Thread Content
皆さん、こんにちは。現在、石油・ガス回収システムにおいて最も注目され、議論されているのが消火器です。現在、消火器に最も多く適用されているのはGBT13347とISO16852という二つの規格であり、安全工学研究院や沈陽研究院の型式検査報告もこれら二つの規格を基準にしています。ちょっと素人な質問なのですが、これら二つの規格では消火器に適用可能な圧力範囲として80~160KPaと定められていますが、実際の石油・ガスシステムにおけるガスの作動圧力は一般的にこの範囲内にはないのではないでしょうか。みんなは普段、どのようにデザインしているのでしょうか?
点検で配管の消火器に圧力差計を取り付けるように言われましたが、これは義務なのでしょうか?
強制的とは言っておらず、差圧計は圧力差の異常から防火弁が詰まっていないかを確認したいだけです。
防火器のISOおよびGB規格において、圧力と配管の設計圧力は全く異なる概念であり、確かに混同しやすい。防火器のISOおよびGB規格における圧力とは、通常、防火器の型式試験を行う際の点火前の圧力を指し、この時点で防火器試験システムには点火のための条件(可燃性ガス、助燃性ガス、点火源)が整っている。しかし、配管の設計圧力は通常これよりもはるかに高いが、この時点では配管内には着火条件が整っていない。たとえ配管から漏れが発生しても、高圧のガスが漏れ出すだけで空気は吸い込まれず、圧力が少なくとも常圧まで徐々に下がって初めて空気が吸い込まれ、着火条件が整う。この時の圧力は、消火器のISOおよびGB規格で定められている圧力範囲に該当する。 以上のことから、スモークパーティションのISOおよびGB規格における圧力は、そのスモークパーティションの消火性能を示すパラメータであり、一方、配管の設計圧力は耐圧能力を示すパラメータである。もちろん、消火器のケースの耐圧性能は、配管の設計圧力に合致していなければなりません。 さらに詳しく言うと、ISOおよびGB規格における消火器の圧力範囲は80~160KPaです。もし160KPaの条件で点火し、不安定爆轟試験を行った場合、瞬間的な炎の先端の圧力は最大で7.5MPaに達する可能性があり、これは非常に恐ろしい数値です。
防火器のISOおよびGB規格において、圧力と配管の設計圧力は全く異なる概念であり、確かに混同しやすい。防火器のISOおよびGB規格における圧力とは、通常、防火器の型式試験を行う際の点火前の圧力を指し、この時点で防火器試験システムには点火のための条件(可燃性ガス、助燃性ガス、点火源)が整っている。しかし、配管の設計圧力は通常これよりもはるかに高いが、この時点では配管内には着火条件が整っていない。たとえ配管から漏れが発生しても、高圧のガスが漏れ出すだけで空気は吸い込まれず、圧力が少なくとも常圧まで徐々に下がって初めて空気が吸い込まれ、着火条件が整う。この時の圧力は、消火器のISOおよびGB規格で定められている圧力範囲に該当する。 以上のことから、スモークパーティションのISOおよびGB規格における圧力は、そのスモークパーティションの消火性能を示すパラメータであり、一方、配管の設計圧力は耐圧能力を示すパラメータである。もちろん、消火器のケースの耐圧性能は、配管の設計圧力に合致していなければなりません。 さらに詳しく言うと、ISOおよびGB規格における消火器の圧力範囲は80~160KPaです。もし160KPaの条件で点火し、不安定爆轟試験を行った場合、瞬間的な炎の先端の圧力は最大で7.5MPaに達する可能性があり、これは非常に恐ろしい数値です。