工場内の配管はすべて鋼管架に敷設されていますが、別途配管の静電気アースを行う必要がありますか?コンクリートの場合、静電気アースはどのように行うべきでしょうか?参考になる図鑑はありますか?
Reply #22019-06-16
配管フランジの静電気バイパスと、管支持架の静電気アースでよい
Reply #32019-06-17
現在、一般的な配管では50~80メートルごとに静電気アースを行う必要があります。鋼管架の設置時には、配管廊までスイッチングコードを引く必要があります。コンクリート製の配管廊の場合は、地下の電極まで導線を引く必要があります。図面が必要な場合は、プライベートメッセージでお知らせください
Reply #42020-05-14
あなたの返信スレッドを見つけました。私も今、同じような疑問があります。サンプル画像も送っていただけませんか?jack5885@126.com。心から感謝しています。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.