圧力センサーのよくある故障対処法
Thread Content
a、トランスミッタ出力≥20mA1. トランスミッタの電源が正常かどうか
対処法:12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があります。トランスミッタの負荷入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければなりません。
2. 実際の圧力がスマート圧力トランスミッタの設定範囲を超えていないか; 解決策:適切な測定範囲のスマート圧力変換器を再選定する。3. 圧力センサーが破損していないか、過度な過負荷は時として隔離膜を破壊することがあります。 解決策:製造元に返送して修理が必要です。4. 接続は緩んでいないか; 解決策:ケーブルをしっかり接続し、締め付けてください。5. 電源ケーブルの接続が正しいかどうか 解決策;電源ケーブルは対応する端子に接続する必要があります。b、トランスミッタの出力は≤4mAです。1. トランスミッタの電源が正常かどうか。対処法:12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があります。また、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタの供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければなりません。2. 実際の圧力がスマート圧力トランスミッタの設定された測定範囲を超えていないか; 解決策:適切な測定範囲のスマート圧力変換器を再選定する。圧力センサーが破損していないか確認し、過度な負荷によっては隔離膜が損傷することがある。 解決策:製造元に返送して修理が必要です。 c、トランスミッターから出力なし 1. トランスミッターの電源が逆に接続されていないか確認する;解決策:電源の極性を正しく接続する。2. トランスミッターの電源に24Vの直流電圧があるかを測定する;解決策:トランスミッターへの電源電圧を12V以上に保つ必要があります(つまり、トランスミッターの電源入力端子の電圧が12V以上でなければなりません)。電源がない場合は、回路に断線がないかを確認し、検出計器の選択が間違っていないかをチェックする必要があります(入力インピーダンスは≤250Ωでなければなりません);待って。3. ヘッダー付きの場合は、ヘッダーが損傷していないかを確認します(まずヘッダーの2本の線を短絡させてみて、短絡後に正常に動作すれば、ヘッダーが損傷しているということです);解決策:ヘッダーが破損している場合は、別のヘッダーに交換する必要があります。4. 電流計を24Vの電源回路に接続し、電流が正常かどうかを確認します; 解決策:正常であればトランスミッターに問題はないため、この場合は回路内の他の計器が正常かどうかを確認する必要があります。5.電源はトランスミッタの電源入力端子に接続されているか;解決策:電源ケーブルを電源端子に接続してください。 d. 圧力表示が正しくない 1. トランスミッタの電源が正常かどうか。対処法:12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があります。また、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければなりません。2. 参照として使用されている圧力値が本当に正しいかどうか。対処法:参照用の圧力計の精度が低い場合は、より高精度な圧力計に交換する必要があります。3. 圧力指示計の測定範囲がスマート圧力トランスミッターの測定範囲と一致しているかどうか。解決策:压力指示計の測定範囲は、必ずスマート圧力トランスミッターの測定範囲と一致させなければならない。
4. 圧力指示計の入力と接続が正しいかどうか。解決策:压力指示計の入力が4~20mAの場合、トランスミッターからの出力信号をそのまま接続できる;圧力指示計の入力が1~5Vの場合は、圧力指示計の入力端子に、精度が1000分の1以上で抵抗値が250Ωの抵抗を並列に接続し、その後でトランスミッターの入力に接続しなければならない。5. トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければならない。対処法:この条件を満たしていない場合は、状況に応じて適切な措置を講じる。例えば、供給電圧を上げる(ただし36VDC未満でなければならない)、負荷を減らすなど。
6. 多点ペーパーレコーダーが記録しない場合、入力端子は開放回路になっているか?;解決策:開路の場合は:(1)他の負荷を接続してはならない;(2)記録インピーダンスが≤250Ωの、他の記録計に切り替える。7. 対応する機器のケースがアースされているか。解決策:機器のケースをアースする。
8. 交流電源やその他の電源と配線を分けているか。解決策:交流電源やその他の電源とは別途配線する。
9. 圧力センサーが破損していないか。過度な負荷により隔離膜が破損することがある。解決策:製造元に送り返して修理を依頼する必要がある。10. パイプライン内に砂や不純物などが詰まっていないかを確認しましょう。不純物があると測定精度に影響が出ます。対処法としては、不純物を取り除き、圧力接続部の前にフィルターを設置する必要があります。11. パイプラインの温度が高すぎないかを確認してください。圧力センサーの使用可能温度は-25~85℃ですが、実際の使用においては-20~70℃の範囲内が望ましいです。対処法としては、放熱のために緩衝管を取り付け、使用する前に緩衝管内に冷水を入れておくことです。これにより、過熱した蒸気が直接センサーに当たってセンサーが損傷したり、使用寿命が短くなったりするのを防げます。