オーバーフローバルブの選定について相談します

2019-06-26View Original

Thread Content

皆様、専門家の方々:現在の暖房用一次水システムにおいて、設計院のフローチャート上では循環ポンプの入口配管にオーバーフローバルブがあります。私たちは多くの供給業者に問い合わせましたが、どこもそれを安全弁だと言っていました。しかし設計院によると、それは安全弁ではなく、安全弁に似た機能を持つものの安全弁とは呼べず、検証なども必要ないとのことです。オーバーフローバルブとはどのようなバルブですか?
Reply #22019-07-02
オーバーフローバルブは確かに安全弁に似ていますが、設定圧力や動作方式が異なります。一般的にオーバーフローバルブの設定されたオーバーフロー圧力は低く、水系統の流量や圧力が設計値を超えると液体を排出し、開いた状態を維持することがあります。その動作原理は、自力式調節弁により似ています。
Reply #32019-07-03
あなたはバルブメーカーですか?選定を手伝ってもらえますか?工程上、リリーフバルブの口径はDN32、開放圧力は0.38MPaが要求される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.