排水弁とは何ですか?排水弁のよくある問題は何ですか!

2019-07-01View Original

Thread Content

1 ドレンバルブの機能 ドレンバルブの主な機能は、蒸気システム内の凝縮水や非凝縮性ガスを排出し、蒸気の熱交換効率を向上させることです。 2 ドレンバルブの漏れ まず、ドレンバルブは蒸気システムの唯一の出口であり、正常に動作するドレンバルブは、凝縮水や非凝縮性ガスがバルブ本体に入ると排出口を開き、蒸気がバルブ本体に入ると排出口を閉じるべきです。 しかし、長時間にわたって頻繁に開閉を繰り返すと、バルブの弁弁と弁座が摩耗し、蒸気がバルブ本体に入る際に排出口を完全に閉じることができなくなり、蒸気の漏れが発生します。 したがって、スチームバルブの漏れは凝縮水の排出には影響しませんが、蒸気の損失を引き起こします。 3 ドレンバルブの異常動作
ドレンバルブが正常に動作しているとは、排出口が定期的に開閉することを指します。一般的な異常動作には2つのタイプがあります。第一に、排出口が詰まることで、これは主に蒸気に不純物が含まれていることが原因です。対処法としては、バルブの弁板や弁座を分解して洗浄したり交換したりし、ドレンバルブの前段にフィルターを取り付けることです。 第二に、凝縮水の滞留であり、これはスチームドレインバルブの内部および前端が凝縮水で満たされ、排出口が常に開いた状態で連続して排水が行われることを指す。その主な原因は、スチームの前端圧力が不足しているか、背圧が過高であるため、スチームドレインバルブが正常に動作するための最小圧力差に達しないことにある(つまり、前端圧力が凝縮水をすべてバルブ本体内に押し込むのに不十分であり、スチームがバルブ本体に到達できないため、排出口が常に開いた状態で排水が続く)。解決策は、フロントエンドの圧力を上げるか、バックプレッシャーをなくすこと(凝縮水回収ポンプの設置)です。選定が不適切で排気量が要求を満たせない場合も、凝縮水が滞留する原因となります。また、ドレンバルブを設置する際には、独立したドレン排出方式を採用しなければならず、並列型のドレン排出方式でも一部の支路において凝縮水が滞留することになる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.