蒸気減温減圧器の設置にはどのような手順が必要ですか?設計院に正式な図面を作成してもらう必要がありますか?関連部門に届出する必要がありますか?

2019-07-04View Original

Thread Content

友人の工場が、園区内の高圧蒸気管網に接続する必要があります。圧力は3.6Mpaで、工場内に導入するには減温減圧器を追加する必要があります。ただし、設計院が既に提出した図面では1台のみの設置が求められていますが、私たちはもう1台追加したいと考えています。圧力配管の専門家の皆様にお伺いしたいのですが、設計院に再度図面を作成してもらう必要があるでしょうか?また、その場合、関連部門に届出を行う必要があるのでしょうか?簡単に操作できる方法はありますか。ありがとう
Reply #22019-07-04
必要であり、圧力配管に関しては設計院による図面作成が求められ、質量監督局に登録しなければなりません。
Reply #32019-07-04
もう一つ追加するのは、減圧基準に達していないからですか?
Reply #42019-07-04
はい、過熱度が少し高いので、もう少し下げる必要があります
Reply #52019-07-05
減温減圧器の給水量を調整することでは実現できないのでしょうか?
Reply #62019-07-05
水量は既に最大まで上げられています。以前の装置の出口では依然として過熱蒸気が出ており、過熱度も高いため、過熱度を下げるためにもう1台追加するしかありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.