HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

LNG工場の防火規格として50183を採用するか50160を採用するか、また事故汚水槽の設置が必要か

2019-07-11View Original

Thread Content

液化ステーションにはLNGタンクと凝縮油タンクがあり、専門家は事故用汚水槽の設置を提案しています。この事故用汚水槽は50160の基準が適用され、50183よりも厳しい基準ですが、50160に従う必要があるのでしょうか?
Reply #22019-07-11
専門家のアドバイスは一つのことで、それを採用するかどうかは御社自身の判断次第であり、企業には独自の裁量権があります。 もし事故が起きて消火用水が行き場を失い、二次事故が発生した場合、それは貴社の問題です;重大な二次事故の場合は、検察庁に出向いて事情を説明する必要があるかもしれません。事故用水槽を廃止したのがあなたの発案と判断によるものであれば、もちろん法人と一緒に検察庁へ行く必要があります。
Reply #32019-07-11
事故汚水槽を設置しなくても、安全上の問題は残る…
Reply #42020-01-03
安全監督総局の第376号文によれば、50160に従って設計しなければならない。しかし、50160における液化炭化水素には液化天然ガスは含まれない:L
Reply #52020-01-20
「天然ガス液化プラント設計基準」(GB51261-2019)が新たに制定され、2019年12月1日に施行されます。
Reply #62020-06-28
新50160 LNGは液化炭化水素に該当しないという記述は既に削除されました:lol、天然ガス液化プラントの設計基準ではLNGは液化炭化水素に含まれると明確に規定されています
Reply #72020-06-28
質問させてください。LNGは液化炭化水素に該当するのであれば、「異なる媒体を輸送するパイプラインの最低材質基準は次の通りである:液化炭化水素を輸送するパイプラインは2.5 MPa」という規定が適用されるのでしょうか。”
Reply #82020-06-28
この問題はあまり明確ではありません。私は全体設計を担当しているのですが、これは圧力配管の範囲に該当します。個人的には、液化炭化水素の規定を参考にするか、GB51261の規定を見てみるのが良いと思います。
Reply #92020-06-30
事故用水槽は50160に従って作る必要があります。工業配管設計参考書を参照してください。そこに説明があります
Reply #102020-07-01
この本に電子版はありますか?共有していただけると助かります :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.