HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

都市ガス高圧配管の気密試験における媒体に関する問題

2019-07-16View Original

Thread Content

最近、都市ガスの高圧配管プロジェクトがあり、設計圧力は4.0MPaでした。都市ガスの施工検査規範CJJ33の要求により、気密性試験では空気を試験媒体として用いることが望ましいです。現在、施工業者から、沿線の一部の地域が農村地帯であり、また沿線での人の往来が頻繁なため、ガスを使った気密試験は危険すぎるとして、代わりに水圧を使用したいとの提案があった。長距離パイプラインの施工検収規格では、気密試験には水を使用できる。もちろん、都市ガスの安全性に関する要求は長距離輸送よりも高いため、その高い要求も理解できる。フォーラムの達人の皆さん、厳密性は気圧の代わりに水圧を使えるでしょうか?
Reply #22019-07-17
なんかおかしい気がするけど、あなたが言っているのは強度試験のことでしょう。 このパラメータの強度試験は1.5Pの水圧試験です。 厳密性試験は強度試験終了後に行われ、1.15Pの気密性試験である。 規定では、強度試験によって密閉性試験に代えることができるとは述べられておらず、GB 50235では可燃性媒体については必ず漏洩性試験を行うことが厳格に定められている。 長距離パイプラインの施工検収規範についてですが、おっしゃっているのはGB 50369でしょう。しかしGB 50369であっても、気密試験に使用されるのは空気であり、試験圧力は設計圧力です。 厳密性試験の目的から考えると、水を使って試験を行っても効果はないと思います。水の表面張力は空気よりも大きく、水が漏れないからといって空気が漏れないわけではありません。 それに、厳密性試験をCJJ 33の1.15Pに従って行うか、GB 50369の1Pに従って行うことさえ恐れて試験を行わないのであれば、なぜ発注者がその配管を運用に投入する勇気があるのか、私には理解できません。
Reply #32019-07-17
大神のご指導ありがとうございます。これは気密試験で、長距離パイプライン工事における配管の試圧では、強度試験および気密試験の媒体として水を使用することができます。
Reply #42019-07-17
確かに可能です。規範上はすべて「宜」とされているからです。 だから、これは技術的な問題ではなく、コミュニケーションの問題だと思います。 尋ねるべきなのは、所有者と特検所が水密試験の使用に同意するかどうかです。 また、設計業者の設計説明書に厳密性試験に関する要求が記載されているかも確認する必要があります。
Reply #52019-11-08
この投稿は最後にyujwlhhによって2019-11-8 09:30に編集されました。厳密性試験と気密試験は別物で、ガス管の強度試験の後でも、やはりガス漏れ試験を行う必要があるでしょう
Reply #62019-11-11
はい、それぞれの検査内容は異なります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.