​1、蒸気流量を測定する差圧変送器の設置後、初回起動時の操作手順は? 1)各伐門、導圧管、活接手などがしっかりと接続されているかを確認する; 2)二次伐と排汚伐が閉じており、バランス伐が開いているかを確認する; 3)一度だけバルブを開き、その後圧力導管、バルブ、継手などを点検し、漏れがなければバルブを全開にする; 4)それぞれの排泥バルブを開き、排泥を行った後、排泥バルブを閉じる; 5)圧力差室のネジ栓を緩め、内部の空気を排出する; 6)導圧管内が凝結水で満たされた後にのみ、差圧変送器を起動する; 7)差圧変送器の起動は、正圧バルブを開き、平衡バルブを閉じ、負圧バルブを開くことによって行う。 2、圧力または差圧変換器のゼロ点調整とゼロ点移動とは何ですか? ゼロ点調整:とは、入力圧力または差圧がゼロの状態で、出力がゼロでない場合に行うゼロ点調整のことです; ゼロ点移行とは、入力圧力または圧力差がゼロでない場合に出力をゼロに調整することを指します。 3、圧力には静圧、動圧、全圧がありますが、それらの関係は何でしょうか?圧力変換器はどのような圧力を測定するのですか? 全圧=動圧+静圧、圧力変換器が測定するのは静圧です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.