トランスミッターの基礎知識

2019-07-19View Original

Thread Content

1、液体、ガス、蒸気の圧力測定計器の正しい取圧位置は?​ a、ガスの測定時:ガス中のわずかな凝縮液が測定配管や計器の内部に入らず、スムーズにプロセス配管へ戻るように、圧力取り出し口は配管の上半部に設置する;b、液体を測定する場合:液体中に含まれる少量の気体が測定ラインや計器の内部に入らず、スムーズにプロセス配管に戻るように、圧力取り出し口は配管の水平中心線より下側で0~45°の角度に設置するのが望ましい。
c、蒸気を測定する場合:測定ライン内に安定した凝縮液が保たれるようにし、同時にプロセス配管の底部にある固体物質が測定ラインや計器の内部に入らないようにする必要がある。そのため、圧力取り出し口は配管の水平中心線より上側で0~45°の角度に設置するのが望ましい。

2、絶対圧力、大気圧、表圧、および真空度の意味と相互関係
絶対真空状態における圧力を絶対零圧と呼び、絶対零圧を基準として表される圧力を絶対圧力という。表圧は大気圧を基準にして表される圧力なので、絶対圧力とはちょうど大気圧、つまり0.1MPaだけ差があります。測定対象の流体の絶対圧力が大気圧より低い場合、圧力計で測定される圧力は負圧となり、その値を真空度と呼ぶ。絶対圧力=大気圧+表圧。 3、スマートトランスミッターにはどのような特徴がありますか?1)温度特性および静圧特性が大幅に向上; 2)精度が高い; 3)調整可能な測定範囲比が大きい;4)リモコン設定機能あり;5)自己診断機能があります。 4、HART通信プロトコルとは何ですか?DE通信プロトコルとは何ですか? HARTプロトコル:デジタル信号をアナログ信号の上に重ねて、両方を同時に伝送できるプロトコル。 DEプロトコル:デジタル信号とアナログ信号を別々に伝送し、デジタル信号を伝送する際にはアナログ信号を一時停止させる必要があるプロトコル。 5、トランスミッタのダンピングとは何か?つまり、センサーの出力が測定対象のパラメータの変化に応じて反応する速度です。 6、なぜフランジ式送信機の精度は通常の送信機よりも低いのでしょうか?それは、フランジ式送信機には通常の送信機にはない遠隔伝送用のフランジ型ダイアフラム箱があり、変換段階が1つ多くなるため、元々あった誤差に加えて、フランジ型ダイアフラム箱による変換誤差が生じるからです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.