Thread Content

最近、施工業者の間でこんな話を耳にしました。現在、大径パイプ(DN700以上)と管支持具との溶接は、すべて分割連続溶接の方法が採用されているそうです(例えば、20センチメートルごとに10センチメートルずつ溶接する)。また、管支持具を固定する場合でも、案内する場合でも、滑らせる場合でも、同じ方法が使われています。これは、パイプの広範囲にわたる溶接がパイプの強度に悪影響を与えると考えられているからです。しかし、いくつかの設計事務所と話し合ってみると、彼らの設計書では規格上の要求として全周溶接を求めているとのことでした。 普段の業務で皆さんはこの問題をどのように対処しているのか見てみたいです
Reply #22019-07-29
可燃性・爆発性の媒体はクランプ接続が必要で、溶接はできない。これはHAZOP分析審査機関から出された是正意見です。
Reply #32019-08-07
おそらくクランプは使えず、すべてDN700~1200の大きな管です
Reply #42019-08-07
設計要件に従ってください。一般的には連続して溶接し、途切れてはならない(完全溶接の要件とは異なる)。固定支架は完全に溶接する必要がある。
Reply #52019-09-02
国内では基本的にこの点で統一性がなく、業界ごとに独自のやり方を取っている
Reply #62019-09-21
一般的には管と管支持具の溶接が主で、大口径のものになると鋼板を追加して補強する必要があります。実際、製鉄所のガス管のような大口径のものは、「容器」と見なすべきでしょう。
Reply #72019-12-04
設計書には説明があり、管架図集には詳細なノード図がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.