圧力変送器の不正確さの解決策

2019-08-06View Original

Thread Content

1. トランスミッタの電源が正常かどうか。12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があります。また、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければなりません。
2. 入力インピーダンスが250Ω以下の、記録機能のない他の記録装置を使用してください。 3. 圧力指示計の測定範囲が圧力変換器の測定範囲と一致しているか
4. 圧力指示計の入力と対応する配線が正しいか。圧力指示計の入力が4~20mAの場合、変換器の出力信号をそのまま接続できる;圧力指示計の入力が1~5Vの場合は、圧力指示計の入力端子に、精度が1000分の1以上で抵抗値が250Ωの抵抗を並列に接続し、その後でトランスミッターの入力に接続しなければならない。5、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωを満たす必要がある。これに適合しない場合は、状況に応じて適切な対策を講じる。例えば、供給電圧を上げる(ただし36VDC未満でなければならない)、負荷を減らすなどである。6、マルチポイントペーパーレコーダーが記録していないとき、入力端子は開放回路になっているか;開路の場合は:7、対応する機器のケースが接地されているか。機器のケースを接地する。8、交流電源やその他の電源と配線を分けているか。交流電源やその他の電源とは別の配線にする。9、圧力センサーが破損していないか。過度な負荷により、隔離膜が破損することがある。製造元に送り返して修理が必要です。
Reply #22019-08-07
これは計器パネルのカテゴリーでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.