圧力変送器の不正確さの解決策
Thread Content
1. トランスミッタの電源が正常かどうか。12VDC未満の場合は、回路内に大きな負荷がないかを確認する必要があります。また、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωでなければなりません。2. 入力インピーダンスが250Ω以下の、記録機能のない他の記録装置を使用してください。 3. 圧力指示計の測定範囲が圧力変換器の測定範囲と一致しているか
4. 圧力指示計の入力と対応する配線が正しいか。圧力指示計の入力が4~20mAの場合、変換器の出力信号をそのまま接続できる;圧力指示計の入力が1~5Vの場合は、圧力指示計の入力端子に、精度が1000分の1以上で抵抗値が250Ωの抵抗を並列に接続し、その後でトランスミッターの入力に接続しなければならない。5、トランスミッタの負荷の入力インピーダンスは、RL≤(トランスミッタ供給電圧-12V)/(0.02A)Ωを満たす必要がある。これに適合しない場合は、状況に応じて適切な対策を講じる。例えば、供給電圧を上げる(ただし36VDC未満でなければならない)、負荷を減らすなどである。6、マルチポイントペーパーレコーダーが記録していないとき、入力端子は開放回路になっているか;開路の場合は:7、対応する機器のケースが接地されているか。機器のケースを接地する。8、交流電源やその他の電源と配線を分けているか。交流電源やその他の電源とは別の配線にする。9、圧力センサーが破損していないか。過度な負荷により、隔離膜が破損することがある。製造元に送り返して修理が必要です。