曲がり部の支持架設計の問題

2019-09-16View Original

Thread Content

曲がった管用の支持脚は配管支持架の設計においてよく見られますが、検査において配管の壁厚に影響を与えると指摘されるのは、配管配置規格に適合しない行為です。皆さん、このような指摘の意義についてご教示ください!
Reply #22019-09-17
通常、エルボー部に支持架を溶接して応力を増加させることは推奨されません。強制はありません。
Reply #32019-09-17
実際はみんなこうやっているのに、規範が乱れているせいだ
Reply #42019-09-17
検査を行った人がパイプに影響を与えるとして壁厚の測定を提案したのは、単なる個人的な見解に過ぎないでしょう。“「専門家」の意見というのは、たいていこんなものだ。
Reply #52019-09-19
壁厚を測定する必要がある配管では、できるだけエルボー部分に支持具を設置しないようにしましょう。エルボー部分の壁厚は最も薄くなりやすく、検査が必要です
Reply #62019-10-09
エルボ支持は、実際の工事現場で非常によく使用される支持形式であり、中国石油化学やその他の設計院にも標準的な図集が存在します。エルボー支持具がエルボーの検査に影響を与えるという問題は、誰が正しくて誰が間違っているかを明確に説明するのは難しい。個人的には、問題よりも解決策の方が多いと思うので、困難があっても諦めてはいけない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.