液体ナトリウム配管はGC1か?初めてこのものに触れるので、確信が持てません。専門家の皆様にご相談したいです
Reply #22019-09-17
まず、圧力配管の定義に従い、114号文を参照して圧力配管かどうかを判断する;圧力配管の場合は、2019号文に基づいて分類する
Reply #32019-09-19
圧力配管かどうかは、具体的な操作パラメータによって判断する必要があります
Reply #42019-09-20
温度130、圧力0.3MPa。電気ヒーター付き配管。
Reply #52019-09-20
理論的にはGC2だが、通常のGC2よりもはるかに危険だ。
Reply #62019-09-20
理論的にはGC2だが、通常のGC2よりもはるかに危険だ。
Reply #72020-11-27
ナトリウムの特性上、最上位の基準に従うべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.