保安検査について質問です:配管の口径がDN40未満(40を含む)の場合、保安検査は不要でしょうか?

2019-09-20View Original

Thread Content

市場には、蒸気配管の公称通径がDN40未満(40を含む)の場合は安全検査の必要がないという言い方が広まっている。 DN50以上(50を含む)の配管は、毎年安全検査が行われます。 この説が正しいのか、あるいは何か規定があるのか分かりません
Reply #22019-09-20
圧力配管定期検査規則-工業用配管TSGD7005-2018は非常に詳細に規定されており、一概に言えない
Reply #32019-09-20
以下が最新の圧力配管の定義ですので、ご覧ください。圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上で、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を持ち、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されています。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。
Reply #42019-09-21
圧力と口径には規定があり、DN40の口径は大きくないが、圧力が高い場合は必ず安全検査が必要である
Reply #52019-09-21
「特殊設備安全検査条例」圧力配管:一定の圧力を利用してガスや液体を輸送するための管状の設備で、最大使用圧力が0.1Mpa以上のガス、液化ガス、蒸気媒体、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有し、最大使用温度が標準沸点以上の液体媒体を扱うもので、公称直径が25mm以上の配管
Reply #62019-09-21
おそらく基準が古く、新しい規格では50mm以上です
Reply #72019-09-28
私がネットで調べたのは、3階や5階で言われていることばかりです。おっしゃる新基準のリンクをご提供いただけますか?
Reply #82019-10-13
25より大きい、これは旧基準だ
Reply #92019-10-21
インターネットで直接、「耐圧配管監検規程」と検索できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.