複数のU字管が直列に接続されたような配管系(管径14ミリメートル)を、大気と接続されたタンクおよびポンプユニットを用いて循環冷却すると、冷却水の流量が以前の同様の装置と比べて約40%減少することがわかった。現在、U字管の最も高い位置に小さな気室が存在し、それによって水が通過できる管径が狭くなり、流量が低下しているのではないかと疑われている。経験豊富なベテランドライバーに分析を頼んでみて、一体何が原因で起きたのか、どうすれば解決できるのかを教えてもらいましょう。
Reply #22019-10-05
最高点には排気バルブがあるはずです。開けてガスが出ないか確認してみてください
Reply #32019-10-05
あちらの状況が分からないため、こちらで推測される原因を説明します。おそらく、冷水に薬剤やエチレングリコールなどが混入していて、戻り水の入口付近の液面が高くなると無数の微小な気泡が発生し、これらの気泡が配管内に蓄積されることで最終的に流量に影響を与えるのでしょう。解決策1:消泡剤の添加(水路の材質との互換性を考慮する必要あり);案2:液面を戻り水の高さまで上げて、衝突による気泡の発生を防ぐ;案3:配管に小型バッファタンク、自動排気弁、および手動排出弁を設置する。これら3つの案は一緒に利用したり、参考にしたりできます。
Reply #42019-10-05
あなたの問題は、管内のスケール、微生物の付着、入口管などが原因かもしれません。液相に気泡が発生すると、液体の流量に影響を与えます。しかし、上部に集まる可能性は低いでしょう。管の直径が小さいため、気栓が発生する可能性は極めて低いからです。また、流速にも関係しています。あなたのこの装置は、おそらく水浴式冷却器でしょう。解決策は、一旦止めて徹底的に清掃し、原因を探ることです。適切な予防策を講じる。 大気とつながっているこのタンクも清掃しなければならない。対応するフィルター設備を設置するかどうか。(参考用)
Reply #52019-10-12
U字型に接続された配管は、他のシステムと接続されている可能性があります。バルブを確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.