屋根を通して酸素管を設置する問題について

2019-10-17View Original

Thread Content

現在の低圧(0.08MPa)酸素配管は、酸素の製造や使用とは無関係な建物(循環水ポンプ室)の屋根上を越えて通す必要があります。この建物の幅は約16メートルで、酸素製造所の敷地外に位置していますが、規格上これは許可されているのでしょうか。 GB16912-2008の8.1.9条では、酸素管と建築物・構造物との間の最小距離が定められているが、そのうち建築物からの垂直距離については「—」という記号で示されている。この記号は、建築物の上部を通過することが許されないことを意味するのか、それとも垂直距離に制限がないことを意味するのかを示している。
Reply #22019-10-18
許可されません。酸素ステーションの設計規範GB50030-2013の第11.02条第3項を参照してください。酸素の製造または使用に関連する建物の屋根にのみ敷設が許可され、その他は不可です。
Reply #32019-10-21
50030は酸素ステーションの規格ですが、酸素ステーションの外でもこの基準に従わなければならないのでしょうか?また、屋根を高くして設置することは可能でしょうか、あるいは他の方法で屋根を通過させることはできますか?
Reply #42019-10-23
私個人としてはダメだと思います。規則にもはっきり書かれているように、酸素ステーションや酸素を使用する建物のみが許可され、それ以外はダメです。他の場所では、私が見たもののほとんどはマンホールを通っていました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.