酸素媒体用の圧力配管にはバタフライバルブは使えないのか?

2019-10-28View Original

Thread Content

媒体は酸素で、圧力は約0.3MPa、配管サイズはDN65-100。設計院によると、酸素ステーションの規格ではバタフライバルブの使用は禁止されており、ストップバルブを使用することが推奨されているが、該当する条項は見つからなかった。知っている方がいれば、教えてください
Reply #22019-10-28
『酸素ステーション設計規範』(GB 50030 - 2013)「11.0.10 酸素配管のバルブは、次の規定に適合しなければならない:1 設計圧力が0.1MPaを超える酸素配管には、ゲートバルブを使用してはならない」; ”条文説明:11.0.10 国内の実務において、バルブの手動操作時に酸素の流速が急変し、配管内の錆などの粒子が衝突・摩擦してエネルギーを生み出し、それによって火災や爆発が起こる事故が度々発生している。このような事故を防ぐため、圧力が0.1MPaを超える酸素配管にはゲートバルブを使用してはならない。 ダイヤフラムバルブの使用を禁じている規定はないものの、設計院がバルブとして遮断弁の採用を推奨するのは妥当である。
Reply #32019-10-29
返信ありがとうございます。止弁の方がもちろん良いですが、抵抗と価格が高くなります……
Reply #42019-10-29
2階の意見に同意します。バタフライバルブとゲートバルブはどちらも急速開閉型のバルブであり、酸素の流量や流速が瞬間的に過大になる可能性があり、安全な運転には適していません。そのため、ストップバルブを使用するのが合理的です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.