蒸気減圧弁の前のフィルターは、何メッシュが適切でしょうか??
推奨値:水 40~60、油 60~100、ガス 120~300メッシュ。具体的には中の粒子の大きさによります
それ、逆に書いてない?ガスは60-100で、油は120-300でしょ
この投稿は、2019年11月6日14時50分にワットエネルギーセービングによって最終的に編集されました。蒸気専用のY型フィルターは、蒸気システム内の不純物を効果的にオンラインで除去し、蒸気機器を保護するとともに、メンテナンスコストを削減し停止時間を短縮し、機器や制御バルブの寿命を延ばすためのものです。 一、減圧弁前のフィルターについては、主に以下の点を考慮する:直動式蒸気減圧弁(膜頭式、チューブ式、スプリングダイアフラム式を含む)の前に、バルブコアやバルブシートが詰まるのを防ぐために、40メッシュのステンレス製フィルターGL200蒸気フィルターを取り付ける。 パイロットピストン式蒸気減圧弁の前には、40~60メッシュのステンレス製フィルターGL200を取り付けます。これは、ピストンの動作やシール部品が損傷するのを防ぐためのものです。パイロットダイアフラム式蒸気減圧弁の前には、100メッシュのステンレス製フィルターGL200を取り付けます。これは、制御弁を保護し、底部のダイアフラムに汚れが溜まるのを防ぐためのものです。 二、蒸気フィルターの目数は確かに重要ですが、選定や設置にも注意が必要です。 1、まずは耐侵食性のあるステンレス製フィルターを選ぶ必要があります; 2. Y字型フィルターの場合、有効なフィルター面積が大きい蒸気用フィルター(配管断面積の3倍以上のフィルター面積)を選択する必要がある。
3. 蒸気専用フィルターに底部に排水装置が設置されている場合は、フィルターを垂直に取り付ける必要がある。一方、フィルターのバルブカバーに排水装置がない場合は、起動・停止時に水槌現象が発生しないように水平に取り付けなければならない。 4、フィルターは定期的に清掃する必要があります。そうしないと、配管内のスラグが繰り返しフィルター網を引き裂き、網が破損してしまいます; 5、DN200以上のフィルターにはY型は推奨されず、バスケット型フィルターを使用できます。
布を使って比べてみてください。ガスは逃げていきますが、油はどれだけ通過できるでしょうか?絶対ガスはもっと精密になり、オイルフィルターの精度は大文字で表記する必要がある。。
目数が大きいほど、精度はより高くなります。下に添付ファイルを用意しました
https://bbs.hcbbs.com/thread-2847636-1-1.html、添付ファイルは送れないので、リンクしか送れません
投稿者によると、配管には蒸気が流れており、配管内のゴミはほとんどが溶接スラグや錆などだそうです。目数が大きすぎると、詰まりやすい;目数が小さすぎると、すぐにゴミになりやすい。80目は相対的な中間点です。
蒸気配管は、まずブローして大きな粒子のスラグを吹き飛ばします
もっと多くの方に議論に参加していただきたい。海川はあなたがいるからこそ素晴らしいです