配管内での窒素の温度上昇の問題

2019-11-06View Original

Thread Content

現在、問題が発生しています。オーナーから供給される窒素の温度は-52℃で、装置に導入するためには20℃まで温度を上げる必要があります。現在の案では、配管に電気ヒーターを設置することを考えています。窒素はこの方法で温度を上げることができるでしょうか?何か規範はありますか?経験豊富なベテランの方、アドバイスをいただけますと幸いです。ありがとうございます
Reply #22019-11-06
圧力流量はわかりませんが、一般的には輸送過程で再加熱されます。必要であれば、水浴式ヒーターを作り、蒸気で水を加熱し、その熱水で窒素を加熱することができる。
Reply #32019-11-06
装置を導入する前に、空気温式蒸発器を設置し、必要に応じて蒸気加熱式水浴式蒸発器を設置する。
Reply #42019-11-07
調べてはいませんが、このような作業条件では窒素は気体であると思われます。温度制御において最も正確な方法は電気加熱であり、電気ヒーターではありません。適切な電気加熱方式は制御しやすいですが、エネルギー消費量が多くなります(理論上は最大50%)。その他の方法としては温水が推奨されますが、遅延が生じます。
Reply #52019-11-07
効果が目立たないので、熱交換器を追加しましょう。
Reply #62021-08-09
20号の炭素鋼管は使えないようで、合金鋼管を使うしかなく、電気加熱なら可能だろう。 コイル状にする。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.