両側の水位表示が異なり、一方には水位があり、もう一方にはない。排水スイッチを何度か操作すると、以前は水位がなかった方に水位が現れ、水位があった方には水位がなくなり、排出弁は常に開いた状態になる。(現在も給水試験中で、蒸気はなく、他の液面も表示されていません)。何が原因かわかりません?
Reply #22019-11-21
異物が磁気式フロート式水位計のフロートに詰まっており、取り外してきれいに洗浄する必要があります。
Reply #32019-11-21
異物が詰まっているわけではないはずです。もし色の表示が途切れ途切れになる場合のみ、異物があるか、磁気式浮子が正常に動いていないことを意味します。この場合は、磁石を使って何度か上から下へとこすってみるといいです。 以前、ガスストーブの凝縮水タンクに搭載された帯電接点付きのマグネティックフロート式液面計でも、投稿者と同じような状況が発生しました。液面がある部分は白く表示され、空の部分は赤く表示されます。電気機器の担当者に聞いたら、選定に問題があったようで、制御や使用に影響がなかったため、深くは調べなかったそうです(安全検査で面倒になると思ったのでしょう)。 投稿者さんはダッシュボードのフォーラムに投稿して確認してみてください。そちらには専門家が多いですから(私も誰か有能な人を探してみます)。
Reply #42019-11-25
一つは、減磁がないか確認すること;二つ目は、詰まっていないか確認すること;第三に、フロートの比重に問題がないかを確認する
Reply #52019-11-25
どんな液面計?磁気フロート、ミカ式、石英管???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.