気密性試験の圧力降下は、どれくらいなら合格とみなされますか?

2019-11-30View Original

Thread Content

システムのブローが完了したら、それぞれ0.5MPag、1.5MPagまで加圧して気密試験を行う必要があります。24時間保持した後、システムの圧力低下率が何%以下なら合格とみなされるのでしょうか?規格では具体的な値が見つかりませんでした。ご指導をお願いします
Reply #22019-12-01
いわゆる気密性試験は、その強度試験と考えればよいのです。その漏れ率を計算する必要は、実際にはあまり意味がない。発泡試験が可能な部分については、やはり発泡して漏れを調べるのが最も確実です。 これは設計院や機器メーカーが基準を定めるもので、残留率パーセンテージと呼ばれるようです。温度や圧力を測定する際、計器の精度や表示上の誤差などにより、計算結果が100%を超えることがよくあります。へへ、最終的には基準範囲内の数値に変更して済ませてしまうのです。参考までに:)
Reply #32019-12-01
ありがとう。発泡剤からの漏れは検出されなかったが、システム圧力が少し下がったことは判断しにくい。
Reply #42019-12-01
50236の中にあったような気がするんですが、調べてみてもいいですか?
Reply #52019-12-01
50236は配管溶接規格です。私は本をあまり読んでいないので、嘘をつかないでください。\ud83d\ude02
Reply #62019-12-01
じゃあ、規格番号を忘れちゃった。明日出勤したら時間ができたら調べてあげるよ
Reply #72019-12-02
温度の変化を見ると、曲線は温度の変化とほぼ一致しており、漏れ箇所は見つかりません。温度が下がれば圧力も下がるので、これなら問題ないでしょう。もしダメなら、保圧時間を延長すればよいでしょう。おそらく開始時点で圧力が平衡状態に達していなかったのでしょう。 具体的な数値、パーセンテージ?わかりません。
Reply #82019-12-02
当社の内部管理基準では、圧力が10bar未満の低圧時は漏れ率が5万分の1で、10barを超える場合は3万分の1です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.