現在、アクリロニトリル用球形タンクが2基、カーボネート用球形タンクが4基あり、いずれも容量は2000m³で断熱処理はされていない。これら6基の球形タンクは、1つのタンク群、すなわち防火堤の中に配置し、各タンク間に隔壁を設けることは可能か。 規格要求:GB50160(2018年版)6.3.2第5項によると、球形タンクは、タンク群内のいずれかの媒体が漏洩した際に生じる最低温度に耐えられない場合、同一のタンク群内に設置してはならない。炭四球タンクの材質は、アクリロニトリルの漏洩によって生じる最低温度である-47℃に耐えられなければならない。設計においてよく直面する問題なので、皆さんで議論してください:①アクリロニトリルタンクが破損した際の、カーボネートタンク底部の金属壁の温度をどのように計算するか、②アクリロニトリルタンクの破損によってカーボネートタンク周辺の環境温度が低下するのは短時間の状態と考えられるが、その時間はどのように計算するか、③計算する必要はなく、漏洩があれば-47℃の低温状態が発生したとみなす。このような低温環境に対応するため、炭素数4のタンクには断熱処理が施される④もしアクリロニトリルタンクの設計温度が環境温度-15℃のみを考慮している場合、他の2基のアクリロニトリルタンクにも断熱処理が必要か。⑤皆さんは設計時に6.3.2の第5項を実施していますか。
Reply #22020-01-03
"「球形タンクは、タンク群内のいずれかの媒体が漏れた際に生じる最低温度に対応できない」という規格の文言について、私の解釈は次の通りです。もし球形タンクだけが漏れた場合、液体炭化水素が漏れ出して気化するだけで、他の球形タンクには影響しません。他の球形タンクに低温の影響が及ぶのは、タンク群内に液溜まりができた場合のみです。球形タンクが破損して初めてナイトプールができるが、このような事故は起こらないはずだ。そうなると、この規定には意味がなくなります。皆さんはどう解釈されるでしょうか。 皆さん、積極的に議論してください!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.