いつ掘り目三通が使える?

2020-01-12View Original

Thread Content

普段使う三通と、どのような場合に穴あき三通が使えるのか、またどのような場合に使えないのか。どなたか知っている方はいますか?
Reply #22020-01-12
圧力配管では、穴を開けて直接三通を取り付けるのは避けましょう。
Reply #32020-01-13
圧力配管以外なら、他のものは使えるはずですよね。根拠が見つかりません
Reply #42020-01-14
設計規格で禁止されていない場合は、使用できます。。。 圧力配管を含め、すべて使用できます。。 多くの人がそれを恐れており、主な原因は溶接品質が不十分だからです。多くの人がこの三通の溶接品質を重視しないため、多くの問題が生じています。。
Reply #52020-01-14
GB 50316-2000(2008年版) 工業用金属配管設計規範
Reply #62020-01-18
厳密に言えば、これは掘削式三通とは呼ばれません。規格では、支管の両側にある主管に溶接部がなければ三通とは呼べないと定められています。支管接続と呼ぶ。主管の外径と壁厚の比率が100を超える場合、支管の外径は主管の半分を超えてはならない。
Reply #72020-03-31
『消防給水及び消火栓システム技術規範』(GB 50974-2014)第12.3.12条 6 配水幹管(立管)と配水管(水平管)の接続には、溝槽式管継手を使用し、機械式三通は使用してはならない;
Reply #82021-09-14
GB/T 20801.3-2020 5.1.7 分岐管の接続およびその継手 GB/T 20801.4-2020 7.8 分岐管の溶接接続

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.