Thread Content
現在、吹き抜き作業を発注者が主導して計画を策定することを明確に規定している規範は他にあるのでしょうか? GB 50517の11.1.1の条文説明では、「どのような方法を採用するかは発注者または製造者の意見に従い、施工業者が協力して作業を行う」とのみ記載されている。 GB 50235の9.1.1の条項説明には、「配管の試験が合格した時点で、施工業者と発注者が配管工事の引き渡しを行う境界」と記されている。 本文中には、オーナー組織に関する記述は一切ない。
当社は建設業者としてパージ作業を担当しますが、稼働開始前には通常、社内の人間が再度パージを行います
可能であれば、施工業者に吹き掃除をしてもらっても構いません。 問題は、オーナーつまり利用者としては、自分でやった方が安心だということです。 たとえ罰則規定があったとしても、本当に生産に影響が出た場合は、やはり所有者自身が停止や再開を決めなければならない。したがって、一般的には施工業者が水圧試験や洗浄、ブロー作業を行うことはできても、最終的な処理は所有者自身が行うのだ
一般的にブロー作業は発注者が自ら行い、施工業者が補助的に協力する。
吹き掃除は建設業者にやってもらった方が安心です:$
現在、吹き抜き作業を発注者が主導して計画を策定することを明確に規定している規範は他にあるのでしょうか? GB 50517の11.1.1の条文説明では、「どのような方法を採用するかは発注者または製造者の意見に従い、施工業者が協力して作業を行う」とのみ記載されている。 ----建設単位または生産単位は正式な呼称で、所有者は総称です。 ----建設業者または生産業者がブロー方法を定める。 ----EPCプロジェクトの一般的なパージは、EPCが主導し、発注者の承認を得て行われます。 GB 50235の9.1.1の条項説明には、「配管の試験が合格した時点で、施工業者と発注者が配管工事の引き渡しを行う境界」と記されている。 ----配管の試験圧力合格は、施工業者と発注者が配管工事を引き渡す境界線です——試験圧力に合格した後は発注者の仕事となり、引き渡しが行われ、施工業者は協力します。 ----EPCプロジェクトの発注者と総請負業者については記述があるが、本文中には発注者側の組織に関する記述はない。
建設業者の工事部門が行うブロー作業は、工場内で1回ブローを行い、通常は置換なども行われる
建設業者/実際には多くの場合、総請負業者が洗浄方法を決定します。どの配管にどのような洗浄方法を用いるか、例えば水道管の洗浄、蒸気による洗浄、窒素による洗浄など。どの配管を機器に接続する必要があるか、どの配管を機器から隔離する必要があるか、どのシステムを一緒に洗浄できるかなどです
問題は補助的な連携にある。施工業者は人件費や資材、仮設物の設置などで費用がかかるが、発注者側は一般的にお金を出すことを嫌がる。もし施工業者の費用面を考慮しなければ、トラブルになりやすい。@智者明 @ZDICK888
プラッシング用の仮設配管などの準備も、建設業者の参加が必要である。発注者側の作業員は配管の取り付けを行わない。仮設配管を撤去した後の元に戻す作業も建設業者が行う。発注者側の人員は、プラッシングの工程や結果のチェックを主に担当する
老魚ははっきりと言った。 規範では「建設単位または生産単位の意見に従って行う」としか記載されていないが、所有者が主導して洗浄を行うべきである。他の友人たちが言っているように、そんなに安心して他人に任せられるのですか?やはり自分でチェックする方がいい。結局、運用開始後の結果はすべてオーナーのものになるからだ