SH 3009-2013 石油化学工業における可燃性ガス排出システムの設計規格

2020-03-27View Original

Thread Content

9.2.14 鋼製タワーや炉の筒体に設置される工業用熱力配管の取り付けは、以下の要件を満たさなければならない。a) 蒸気配管、断熱・保温処理が施された配管、点火用配管、および燃料ガス配管については、熱膨張に対する補償措置を講じ、適切な支持架を設置しなければならない;b) 千鋼タワーやトーチ筒体上に敷設されるプロセス用熱力配管には、液だまりの発生しないようにしなければならない;c) 常温の配管には、少なくとも1か所の固定支持具を設置しなければならない;d) 点火管および燃料ガス管は、タービンの底部で三通を用いて水平管と接続し、垂直管の末端にはフランジとフランジカバーを設置しなければならない。 a) 中間燃料ガスは一般的に常温であるが、なぜ熱補償措置を設計する必要があるのか?d)なぜ中央の垂直端にフランジとフランジカバーを設けるのか?
Reply #22020-07-20
@liaifeng @ZDICK888 @智者明 フランゲは点検のためか???
Reply #32020-07-20
a) 中間燃料ガスは一般的に常温であるが、なぜ熱補償措置を設計する必要があるのか? トーチ排気ガスは、高温・中温のガスがトーチ配管内で徐々に常温まで冷却されるものですが、緊急時には装置から瞬間的に大量のガスが排出されるため、応力を解放するための膨張継手が必要となります。 d)なぜ中央の垂直端にフランジとフランジカバーを設けるのか? トーチチューブは開口した中空の筒体で、垂直な端にフランジとフランジカバーが設けられており、これによって液体や物質が残らないようにしている
Reply #42020-07-20
賢者は画家にとどまらず、原理にも精通している。素晴らしい! 理屈としては、確かにあなたの言う通りです。
Reply #52022-08-09
a) 中間燃料ガスは一般的に常温であるが、なぜ熱補償措置を設計する必要があるのか? あなた自身も普通だと言っているし、熱補償を設定するのは普通でない状況に対応するためだ。 d)なぜ中央の垂直端にフランジとフランジカバーを設けるのか? 端にフランジカバーを設けるのは、排液や不純物の除去のためだと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.