配管の水圧試験時に、バルブを付けたまま圧力をかけてもよいのでしょうか?

2020-04-08View Original

Thread Content

配管の水圧試験時に、バルブを付けたまま圧力をかけてもよいのでしょうか?
Reply #22020-04-09
配管の圧力試験にはバルブの圧力試験を併せて行う必要があり、圧力試験の目的は主に溶接部、フランジ、バルブのシール部などが基準を満たしているかを確認することです。 バルブの単独耐圧試験にも2種類あり、1つはバルブ内部のバルブヘッドとバルブ口の密閉性を確認するもので、もう1つはバルブを開いた際にバルブシャフトとバルブボディの動的密封が基準を満たしているかをテストするものです。これらはすべて、段階を追って行うテストです。 参考までに。
Reply #32020-04-09
バルブの種類と配管の試験圧力によります。バルブの試験圧力が配管の試験圧力と同じ場合は、一般的に一緒に試験を行うことができます。しかし、配管の試験圧力がバルブの試験圧力よりも高い場合は、一緒に試験を行うことは推奨されません。また、一部の特殊なバルブも配管と一緒に試験を行うことはできません
Reply #42020-04-09
配管の試験圧力の算出方法はバルブと異なる
Reply #52020-07-19
調節弁、計装弁、逆止弁などは配管と一緒に圧力試験を行わず、最後に気密試験に参加する
Reply #62020-07-19
配管の試験圧力はバルブの試験圧力よりも高いのか?めったにないでしょう。そうでなければ配管は漏れませんが、バルブが漏れたらどう対処しますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.