どの場所に安全弁を設置しなければならないのでしょうか?

2020-05-06View Original

Thread Content

この投稿は最後にsiblingによって2020-5-6 16:03に編集されました。どの場所に安全弁を設置する必要があるのでしょうか?どの規格が関連する要求を定めているのでしょうか? 私たちのスクリュー式空気圧縮機には出口冷却器があり(入口温度は約100度)、設計院からは冷却水の戻り管に安全弁を設置するよう求められています。私たちはそれは不要だと考えていますが、反論する根拠が見つかりません。
Reply #22020-05-06
あなたがオーナーなら、彼に基準を守らせるべきでしょう。
Reply #32020-05-06
安全弁の設置は過圧になるかどうかによって決まり、位置には特に厳しい制約はありません。過圧時の状況を分析してみて、必要でなければ設置しなくてもよいです
Reply #42020-05-07
一般的には必要でしょう。機器が装備されていない場合は、配管システム内に設置します。
Reply #52020-05-11
一つだけ事実を言うと、輸入された発電機の循環水配管には必ず安全弁が設置されている。それは大きくないし、どんなに大きな発電機であってもDN25だ。何か言い伝えがあったようだが、今は見つからない
Reply #62020-06-01
出口冷却器の内部漏れにより過圧になるため、戻り水には安全弁を設置する必要がある
Reply #72020-06-14
こんな必要な安全対策を見たことがある
Reply #82020-06-25
タワー型は30kPa以上。容器型は100kPaを超える圧力用の設計安全弁
Reply #92020-07-07
熱交換管が破損したわけではなく、熱交換管の破損には低圧側の設計圧力が高圧側の設計圧力の2/3未満であることが条件です。熱交換器の冷却側媒体出口に安全弁を設置するのは、冷却媒体の入口・出口バルブが故障して閉じた際に生じる熱膨張を考慮したもので、海外ではこのような状況を想定しています。HG20570.2-95第7.0.1項のバルブ閉鎖動作に基づく。
Reply #102020-08-12
20559システム規定により、単体の空気圧縮機の排気量が20Nm3/min以上の場合、冷却水の総管には安全弁を設置しなければならない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.