HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

バルブの等級と配管圧力

2020-06-11View Original

Thread Content

弟が今、お願いしたいことがありまして、ご返答いただけますでしょうか?配管の作業圧力は1.2メガパスカルで、常温、媒体は酸性を含む液体で濃度は低い。一般的な設計では、配管の設計圧力に0.18を加え、試験圧力はそれに1.5を乗じて2.07メガパスカルとなる。配管はステンレスを使用していますが、ここのバルブは16キログラムのものを選んでもよいでしょうか?2つの疑問があります。1.配管の試験圧は設計圧力の1.5倍、つまり2.07で、10分かかります。バルブの試験圧力は公称圧力の1.5倍、つまり2.4ですが、時間は1分しかかかりません。しかもこれはケーシングのみで、シールの試験圧力は公称圧力の1.1倍で、時間は半分です。この場合、バルブは一時的には配管の試験圧に耐えられますが、長時間耐えられるかどうかは分かりません。また、シールの試験圧は配管の試験圧よりもはるかに低いため、これを考慮すると16キログラムのバルブは使用できません。2. パイプラインの試圧はバルブを通さずに行うという人もいるが、バルブはブラインドプレートで塞ぐのだとすれば、その場合16キログラムのバルブに問題はないはずだ。回答をお願いします!
Reply #22020-06-12
1.配管の試験圧力は設計圧力の1.5倍、つまり2.07で、10分かかります。バルブの試験圧力は公称圧力の1.5倍、つまり2.4ですが、時間は1分しかかかりません。しかもこれはケーシングのみで、シールの試験圧力は公称圧力の1.1倍で、時間は半分です。この場合、バルブは一時的には配管の試験圧に耐えられますが、長時間耐えられるかどうかは分かりません。また、シールの試験圧は配管の試験圧よりもはるかに低いため、これを考慮すると16キログラムのバルブは使用できません。 ============== より高い圧力要件に応じ、温度係数や媒体の特性なども考慮する必要がある
Reply #32020-06-12
2. パイプラインの試圧はバルブを通さずに行うという人もいるが、バルブはブラインドプレートで塞ぐのだとすれば、その場合16キログラムのバルブに問題はないはずだ。回答をお願いします! ========================= 配管の試圧とは、配管やバルブ、継手を一緒に圧力をかけて、システム全体の強度と気密性を検査するものです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.