Thread Content
この投稿は、2020年6月12日10時20分にknによって最終的に編集されました。バルブの耐圧とは、その名の通り、バルブが耐えられる圧力のことであり、つまりバルブの耐圧等級が配管の設計耐圧等級以上であることを意味します。また、耐圧方向とは、そのバルブが配管システムで使用される際の閉じた状態において、バルブ本体の矢印の向きが推奨される耐圧方向を指します。もし誤って取り付けた場合、バルブがしっかりと閉じられず、漏れが発生する可能性があります。一般的には、使用する工程や状況によって決定されます。同じ方向とは、耐圧方向(バルブのシャットルの両側で圧力が高い側)が流体の流れ方向と一致していることを指し、反対方向とは、耐圧方向(バルブのシャットルの両側で圧力が高い側)が流体の流れ方向と逆であることを指します。 多くのバルブには、遮断弁、流量制御弁、減圧弁、逆止弁などのように方向性があり、逆さまに取り付けると、使用効果や寿命に影響を与えたり(流量制御弁の場合)、全く機能しなかったり(減圧弁の場合)、さらには危険を招いたり(逆止弁の場合)します。一般的なバルブは、バルブ本体に向きの表示があります;もし存在しない場合は、バルブの動作原理に基づき、正しく識別しなければならない。 バルブ本体に記載されている矢印は、バルブの推奨される耐圧方向を示すものであり、配管内の媒体の流れ方を示すものではありません。両方向に密封機能を持つバルブは、指示矢印を表示しなくてもよいし、矢印を表示してもよい。なぜなら、このバルブの矢印は推奨される耐圧方向を示すものであり、左右または上下の2方向のうち、どちらか一方がより適した方向だからである。通常、工事設置業者によって媒体の流れ方向を示すマーカーとして誤って設置され、漏れが発生したり、配管事故を引き起こしたりする; 止弁のバルブチャンバーは左右非対称で、流体は下方から上方へとバルブ口を通過することになり、これにより流体抵抗が小さくなる(形状によって決まる)。開閉も容易であり(媒体の圧力が上向きだから)、閉じた後は媒体がパッキンに圧力をかけないため、点検がしやすい。これが切替弁を逆向きに取り付けてはいけない理由です。他のバルブにもそれぞれ特徴があります。 バルブの取り付け位置は、操作しやすい場所でなければならない;たとえ設置が一時的に難しくても、作業員の長期的な労働を考えなければならない。バルブのハンドホイールは胸の高さにあるのが最適です(一般的に操作床面から1。2メートル)とすることで、バルブの開閉が楽になります。床置きバルブのハンドホイールは上を向け、傾けないようにしてください。そうしないと操作しにくくなります。 壁付け機器のバルブのそばにも、作業員が立てるスペースを確保する必要がある。仰向けになって作業することは避けるべきで、特に酸やアルカリ、有毒な物質などは非常に危険です。 バルブは逆さまにしてはいけません(つまり、ハンドホイールを下に向けてはいけません)。そうすると媒体がバルブカバーの内部に長期間残り、バルブシャフトが腐食しやすくなるだけでなく、特定の工程上の要件からも禁止されています。同時にパッキンを交換するのは非常に不便です。明杆式止弁は、地下に設置してはいけません。そうすると湿気の影響で露出したバルブシャフトが腐食します。昇降式逆止弁は、取り付け時にバルブの弁板が垂直になるようにしておくことで、スムーズに昇降できます。旋回式逆止弁を取り付ける際は、スムーズに旋回できるようにピン軸が水平になっていることを確認してください。減圧弁は水平な配管に直立して取り付け、どの方向にも傾けてはいけません。
口径がDN100を超える高温高圧用遮断弁は、高い方から低い方へと取り付けることを推奨します。これにより、媒体の流れによる圧力で自己密封が図られ、密封性が向上するとともに、閉じる際の労力も軽減されます。高く入れて低く出すのは利点もあれば欠点もあり、現場の状況に応じて選択できる