DN100の天然ガスパイプライン用ボールバルブの選定タイプ

2020-08-05View Original

Thread Content

工業用配管設計マニュアルを調べてみたところ、そこに記載されているボールバルブの適用媒体はガスで、直径は最低でも150mmであり、100mmのものはなかった。相談ですが、100のガスパイプラインにはどのタイプのボールバルブを選べばいいでしょうか?Q41F-16Cのようなタイプは使えますか?
Reply #22020-08-05
使えます。できれば防火・防静電機能も付いていると良いです
Reply #32020-08-06
1)バルブの材質は媒体の要求に適合し、腐食が発生しない;2)バルブの圧力等級は、配管の設計圧力以上でなければならない;3)バルブ材質の適用可能な配管の設計温度;4)バルブの接続方法は、配管設計の要求に適合している;5)バルブは防火・防静電構造を備えている;6)その他の要因。
Reply #42020-08-06
できればQ47F-16Cの固定式ボールバルブを使用し、防火・静電気対策も行う必要があります。バルブの耐圧試験時の圧力は0.05MPaを超えてはいけません
Reply #52020-08-07
このモデルの適用直径は150~600で、私のガス管は100です
Reply #62020-08-08
同じよ、口径の大きさが違うだけだ
Reply #72020-08-17
バルブの試験圧力は0.05MPaを超えてはいけないのですか??? なぜそんなことを要求するのか
Reply #82020-08-18
天然ガスは可燃性かつ爆発性のある物質です。現在、多くのバルブは、高圧下では漏れないものの低圧下では漏れたり、逆に漏れない代わりにトルクが非常に大きかったりします。トルクが大きくなると摩擦によって静電気が発生し、天然ガス用のバルブには高い性能が求められます。つまり、トルクを小さくし、低圧下でも漏れないようにしなければなりません。だからこそ、バルブの試験時の圧力は大気圧に近い状態で行うべきだと言うのです。そうすれば問題なく使用できます。もちろん、規定上はそうするよう義務付けられているわけではありません
Reply #92020-08-18
Q41F-16Cの最小サイズはDN15であり、『プロセス配管設置設計マニュアル』は標準ではなく、一般的な書籍です。標準はDN15からDN800までの使用範囲です。大きなバルブには固定球を、小さなバルブには浮動球を使用する(6~8インチが境界)。また、媒体の特性に応じて、バルブには静電気防止および防火機能が求められる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.