半乾スラッジパイプライン

2020-08-18View Original

Thread Content

市営汚泥焼却プロジェクトには、ピストンポンプから送り出されるPN250の半乾燥汚泥配管がありますが、これは圧力配管に該当するのでしょうか?どなたかアドバイスをお願いします。ありがとうございます!
Reply #22020-08-18
圧力配管は圧力等級によって分類され、配管が耐えうる圧力を示します。 使用する媒体が何であるかは関係なく、圧力テスト計器の表示を基準にします。 参考までに。
Reply #32020-08-18
“「半乾」?含水率は50%以上であるべきです。
Reply #42020-08-19
はい、含水率は50%を超えています
Reply #52020-08-19
圧力配管とは、媒体、圧力、管径に関連するもので、媒体とはガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を持ち、最高使用温度が標準沸点以上の液体です。すべての条件を同時に満たすもののみが圧力配管に該当し、半乾燥汚泥配管は圧力配管には該当しないはずである
Reply #62020-08-19
定義上の問題については、定義がどのように解釈されているかを見てみましょう。https://baike.so.com/doc/6588343-6802117.html
Reply #72020-09-03
その範囲は、最高作動圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性・爆発性・毒性・腐食性を有する液体で、最高作動温度が標準沸点以上であり、かつ公称直径が50mm以上の配管として定められている。公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。 非特殊媒体は、設計された直径と圧力次第です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.