水素ガス管と高圧線との安全距離はどれくらいですか?

2020-08-19View Original

Thread Content

題名の通り、高圧線は110キロボルト、水素ガス管は1.6MPa、DN40ですが、両者の安全距離はいくらでしょうか?
Reply #22020-08-19
GB50233-2005「110~500kV送電線路の施工および検収規範」 最大計算弧垂時における送電線路の導体と地面との間の最小垂直距離(M) 電圧階級 110KV 住宅地 7メートル 非住宅地 6メートル 交通が困難な地域 5メートル 住宅地:工業企業が立地する地域、港、埠頭、駅、町、集落など、人口が密集している地域を指す。非住宅地:住宅地以外の地域で、人や車両、農業機械が時々出入りするものの、家屋が少ない地域を指す。交通が困難な地域:車両や農業機械が到達できない地域を指す。無風時における下側の導体と、計画範囲外にある都市の建築物との間の水平距離 電圧階級:110KV 様距離:2メートル
Reply #32020-08-19
この投稿は、2020年8月19日22時36分に書童によって最終的に編集されました。DLT 5092-1999 110~500kVの送電線路設計技術規程 16.0.10:可燃性・爆発性のある特殊な管渠からは、少なくとも4メートル離す必要があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.