Thread Content
01バルブポジショナーの取り付けと校正 バルブポジショナーSVPは、過酷な運用条件に耐えられるよう設計されています。しかし、設置位置は一定の基準を満たさなければならず、そうでないと予期しない動作が生じる可能性があります。バルブポジショナーは、以下の条件で動作するように設計されています:■環境温度が-40℃~+80℃、相対湿度が10~90%■温度や湿度が急激に変化せず、磁場の強度が400A/mを超えないこと。 ■格SVPは、大型変圧器や高周波電気炉などの装置の付近に設置しないでください。 ■HAアクチュエータの場合、振動は2G(5~400Hz)を超えてはならない。バルブポジショナーは慎重に設計されており、正作用アクチュエータ、逆作用アクチュエータ、または回転式アクチュエータを備えたバルブと組み合わせて使用できる。SVPホストの重量は約1.7kgです。SVPの接続には、従来の電気式バルブポジショナーを接続するのと同じ方法を用いるべきである。バルブポジショナーのアクチュエータの種類とサイズによって、取り付け板のタイプやSVPの設定が決まる。指定されたタイプのアクチュエータを搭載したSVPをご注文の場合、そのSVPには適切な取り付けキットが同梱されている必要があり、また正しいアクチュエータ設定がSVPにプログラムされていなければなりません。次に、自動設定プログラムがSVPの校正に使用されます。誤った設定は、SVPの有効性を低下させるだけでなく、SVPの損傷や故障を引き起こす可能性があることにご注意ください。 既存のバルブからSVPを取り外すには、まず空気圧や電力を供給する操作線、またはバルブポジショナーの制御信号を切断してください。 SVPを腐食性の空気などの危険な環境に設置する場合、SVPを取り外すまでは空気供給を停止することは推奨されません。気圧によって、腐食性ガスがSVP内に入るのを防ぐことができる。 02 閥位置決め器をSVPに取り付ける前に、以下を確認してください:変更点:アクチュエータに適合した取り付けバージョンおよびフィードバックロッドの長さを使用してください。 隙間:メンテナンスが困難な場所にSVPを設置しないでください。そうすると、配管や配線、調整に支障が生じます。機械的な干渉やバルブの操作隙間を確認してください。 向き:SVPを正しい方向に取り付けます。SVPの左側(パイロットリレーがある位置)が上部に来ないようにする。 脆弱性:SVPは過度な衝撃や圧迫によって損傷する可能性があります。フィードバックレバーやドーム型フィードバックプラグを圧迫しないでください。 固定性:ボルトとナットがSVPおよび制御バルブにしっかりと締め付けられていることを確認してください。 実際の使用において、バルブポジショナーは他の計測機器と比べて故障率がそれほど高くない装置です。私たちは破損したバルブポジショナーを修理して再利用するために作業員を集めましたが、その際に参加者たちは「一体なぜバルブポジショナーが壊れるのか?」という結論に至りました故障原因のまとめ:スプリングの変形、アンプの汚れ、詰まり、ノズルの遮板の汚れ、定常絞り穴の汚れなど。ほとんどは外部要因によるもので、主に空気供給源が原因です。そのため、私たちが行うべきことはフィルターを定期的に清掃することです。 バルブポジショナーの正しい取り付けと校正は、装置にとっても作業にとっても非常に重要です。そのため、最初から装置を適切に調整しておくことで、装置が正常に動作するのに大いに役立ちます。