Thread Content
皆様、こんにちは。配管溶接の過程で、溶接工事量を示すために用いられるダインファクターは、どの規格に基づいているのでしょうか?出典はありますか?
国際的なエンジニアリング業界において、溶接作業量を測定するための標準的な単位です。
溶接ダイン数:DIN(Dia-inch)。溶接ダイン数とは、溶接作業量を計算するための単位であり、つまり溶接当量です。海外ではダインと呼ばれ、直径1インチの溶接部が1つの溶接当量(1ダイン)に相当し、10個の1インチの溶接部は10ダイン、2個の5インチの溶接部も10ダインとなります。この統計方法は溶接部の直径のみを考慮し、壁厚の影響は考慮しないため、壁厚が8ミリメートル以下の溶接部にのみ適用されます。8ミリを超える場合、2ミリごとに0.1の係数を乗じる。具体的な係数はまだ議論の余地がある。 装置エリアの場合は、経験式によって計算できる。装置エリアの溶接工事量=配管の総長さ×0.127(修正係数)×配管の内径+(エルボーの数×配管の内径×2)+(ティーの数×配管の内径×3)+(フランジの数×配管の内径)+(大きさが異なる接続部の数×配管の内径×2)。装置エリアではない、つまり管廊エリアの場合は、次の式で計算できる。非装置エリアの溶接工事量=溶接箇所数(配管の総長さ/1本あたりの配管長さ)×配管の内径+(エルボーの数×配管の内径×2)+(ティーの数×配管の内径×3)+(フランジの数×配管の内径)+(大きさが異なる接続部の数×配管の内径×2)。例えば、配管の内径が3インチで、溶接箇所数が20個の場合、溶接工事量は60インチとなる。 上式におけるパイプの寸法とは、パイプの外径をインチ単位で表したものです。上記の式は、ある特定の外径規格のパイプを計算するための方法に過ぎず、すべての規格のパイプについても同じ式を用いて計算し、最後にそれらを合計することで、総溶接工事量が求められます。 厚肉管の場合は、経験に基づいて係数を乗じることができる。 もう一つの方法として、経験に基づき、全体の線図の枚数から総溶接部数を見積もることができます。 各ポートD:N25,1ダイン; DN50、2ダイン; DN80、3ダイン; DN100、4ダイン; DN125,5ダイン; DN150、6ダイン; DN200、8ダイン; DN250、10ダイン; DN300、12ダイン; DN350、14ダイン; DN400、16ダイン; DN450,18ダイン;
「溶接相当値」で検索すると、肉厚補正があります。溶接工程指導書とも関係がある(壁厚、使用するワイヤー・電極の直径、溶接層数)
兄弟はとても詳しく説明してくれましたが、出典はありますか?私の疑問には答えてくれなかったね
以前、国内の建設業界で溶接作業量を測定するための「延長メートル」には、根拠となる文書があったのでしょうか?
これは規定というものでしょう。起源については、追及するのは難しいです
規定はなく、今は言い方が多すぎて、様々な計算ルールがある。
現在、国内外にも権威ある機関の規範文書は存在しない。現在のプロジェクトでは、総合請負業者がダイン数の計算規則を作成し、監理業者および発注者の承認を経て、現場での溶接作業量の集計に使用しています。