消火用水管ライン、フランジ、バルブの選定

2020-09-18View Original

Thread Content

先生方にお伺いします:埋設式消火用水管の動作圧力は0.6MPaで、常温です。どの圧力レベルの配管、フランジ、バルブを選ぶか?どの規格に規定がありますか?消火用水のバルブにはゲートバルブかボールバルブを選ぶか?管径DN300。
Reply #22020-09-18
フランジの等級はPNシリーズとクラスシリーズに分かれます。この圧力の消火用水については、PNシリーズならPN16、クラスシリーズならクラス150で十分です。埋設配管用のバルブには、開閉目盛り付きのダークロッド式ゲートバルブが適しており、バルブ室に設置する場合は耐腐食性のあるフロントロッド式ゲートバルブを使用できます。 消防配管の配管フランジおよびバルブの設計要件については、GB50974-2014「消防給水及び消火栓システム技術規範」の8.2章および8.3章を参照してください。
Reply #32020-09-19
消防用の圧力レベルの選定については問題ないが、問題は主に材質だ。消防の規格を見ると、まあ笑ってしまうほどで、材質に対する制限が非常に厳しい。専門家たちの解釈もさらに厳しく、結局は民生分野の専門家たちなので、消防規格の要求に忠実に従って材質を選んでいるのだ
Reply #42020-10-02
フォーラムでのさらなる議論や交流、共有を歓迎します
Reply #52021-04-26
消火配管の流量が6キログラムなら、10キログラムのものを選べば十分で、ソフトシール式のゲートバルブを使用する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.