蒸気安全弁の選定

2020-09-25View Original

Thread Content

専門家の方に相談です:現在、このような問題に直面しています。タービンが正常に動作しているときの吸気圧は9.8MPaですが、メーカーが示すパラメータでは、10.3MPaで警報が発せられ、10.7MPaで停止します。蒸気は前端で減圧されて初めて運転に適するが、その場合、配管上の安全弁はどのように設定すればよいのか?バルブメーカーに尋ねたところ、安全弁は設定圧力の90%では密封を保証できるが、それを超えると保証できないとのことです。では、調整圧力を10.3MPaに設定した場合、9.8MPaでは安全弁が漏れ状態になる可能性が高いです。
Reply #22020-10-16
安全弁は保護機能を果たすもので、設定圧力は保護対象機器の設計圧力以下に設定されます。優れた安全弁は、設定圧力の93%の状態でも密封を維持できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.