鋼製スリーブを備えたプレハブ式直接埋設蒸気パイプラインの 340 メートルの推進工事を建設することは可能ですか?

2020-09-28View Original

Thread Content

例えば、0.8MPaの蒸気管は直線距離320メートル(市道を横断する必要がある)に埋設されています。推進工事は鋼製スリーブ付きプレハブ直埋管を使用する計画で、内管は20#273です。*シームレスチューブ7本、ジャケット480*スパイラルチューブ7本、350メートルを注文。こんな長い蒸気管を直接埋め込んで大丈夫なのでしょうか?仕様に準拠していますか?熱応力を解決するにはどうすればよいですか?ドレンの処理はどうすればいいですか?
Reply #22020-09-28
ベローズ補償器を使用して排水井を設置するには、資格のある設計機関による設計が必要です。
Reply #32020-09-28
ベローズ補償器はどれくらいの距離から設置する必要がありますか?排水井はどこに設置すればよいですか?
Reply #42020-09-28
補償器の長さは約50メートルです。これは圧力パイプラインであり、多くの詳細な技術的問題があります。資格のある部門によって設計され、特別な検査機関に構造図を提出する必要があります。
Reply #52020-09-29
暖房管のジャッキアップと蒸気管の直接埋設は同じものではありません。特定の要件については、加熱設計仕様を参照してください。
Reply #62020-09-29
加熱管の推進工工事は蒸気管の直接埋設とは異なります。詳細については、加熱設計仕様を参照してください。
Reply #72020-10-01
あなたの意見には同意しますが、それでもルールは守らなければなりません
Reply #82020-11-17
パイプ溝の敷設には問題ありません。パイプ工事については、当社にご連絡いただければ、設置図面を直接発行できます。これは便利で迅速です。15833360221

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.