ヤマブ株式会社 ポジショナー調整の基本的安全説明

2020-10-13View Original

Thread Content

  危険なエリアで不適切な調整を行う。ヤマブのポジショナーの故障や、危険地域での爆発のリスク。完全に設置し、技術データの情報に従って接続するまでは、装置のデバッグを行わないでください。デバッグする前に、システム内の他の機器の影響を考慮してください。装置が開いたまままたは正しく閉じられていない場合、防爆保護が失われ、危険な領域で爆発が起こる可能性があります。取り付け/設置中の説明に従って、ヤマブキポジショナーを停止してください。装置を開くと、電源が入っている状態になります。危険地域には爆発の危険があります。電源を切った状態でのみ、装置を開くことができます。デバッグする前に、カバー、カバーロック、およびケーブル取り付け口が指示通りに組み立てられているかを確認し、圧縮空気配管内の水分を除去してください。機器が損傷し、保護タイプを失う可能性があります。ブロー空気セレクタの出荷時設定は「IN」です。「IN」位置では、圧縮空気ラインからの水が、初期調整時に空気駆動装置から装置内に入ることができます。ヤマブのポジショナーを調整する前に、圧縮空気の配管内に水がないことを確認してください。   圧縮空気配管内に水があるかどうかが判明しない場合は、ブロー空気セレクタを「OUT」に設定してください。これにより、圧縮空気配管内の水が機器に浸入するのを防ぐことができます。圧縮空気配管からすべての水が排出された後でなければ、再びブロー空気セレクタを「IN」に設定することはできません。保護タイプを失うと、キャビネットが開いたまままたは正しく閉じられていない場合、機器が損傷します。銘板や技術データに指定されている保護タイプは、もはや保証されません。ヤマブのポジショナーがしっかりと閉じられていることを確認してください。   デバッグと操作に未解決のエラーがあります。エラーメッセージが表示された場合、処理の正しい実行は保証されなくなります。エラーの深刻度を確認します。間違いを訂正する。エラーが引き続き発生する場合:-デバイスの運転を停止してください。-再デバッグを防ぐ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.