Thread Content
電動バタフライバルブ(英語:Electronic Butterfly Valve) 接続方法には、主にフランジ式と対面式があります。工業用オートメーション制御分野における重要な実行ユニットです。 このバルブは通常、水平に取り付けられます。 構造と動作原理 通常、角行程電動アクチュエーター(0~90°の部分的な回転)とバタフライバルブが機械的に接続され、設置調整を経て一体となって構成される。 動作モードによる分類では、オンオフ型と調節型があります。 スイッチ型は、電源(AC220Vやその他の電圧レベルの電源)を直接接続し、スイッチの正負方向の切り替えによってスイッチ動作を行います。 調節型は、AC220V電源を動力とし、産業オートメーション制御システムで設定されたパラメータ値である4~20mA(0~5の低電圧制御)信号を受信して調節動作を行います。 主な用途 工業用自動化生産における配管の流量、圧力、温度の制御。例えば:電力、冶金、石油化学、環境保護、エネルギー管理、消防システムなど。 バタフライバルブの欠点 1、使用圧力と動作温度範囲が狭い。 2、密閉性が悪い。 バタフライバルブは構造形態によって、オフセットプレート式、垂直プレート式、スラントプレート式、およびレバーレス式に分けられる。シール方式によって、比較的なシールタイプとハードシールタイプの2種類に分けられる。ソフトシールタイプは一般的にゴムリングを使用して密封し、ハードシールタイプは通常金属リングを使用して密封します。 接続方式によっては、フランジ接続とクランプ式接続に分けられる;駆動方式によって、手動、歯車駆動、空気圧駆動、油圧駆動、電動の数種類に分けられる。 バタフライバルブの取り付けとメンテナンス 1. 取り付ける際は、バルブの弁板を閉じた位置にしておく必要があります。 2、開閉位置はバタフライバルブの回転角度によって決定するべきである。 3、バイパスバルブ付きのバタフライバルブは、開閉する前にまずバイパスバルブを開ける必要があります。 4、製造元の取り付け説明書に従って取り付けること。重量の大きいバタフライバルブは、しっかりした基礎を設置する必要がある。 バタフライバルブの選定 バタフライバルブのバタフライプレートは、配管の直径方向に取り付けられます。バタフライバルブのボディ内にある円筒形の通路内で、円盤状のバタフライプレートが軸周りを回転し、その回転角は0°から90°の間です。90°まで回転すると、バルブは完全に開いた状態になります。バタフライバルブは構造がシンプルで、サイズが小さく、重量も軽く、わずかな部品だけで構成されています。また、90°回転するだけで迅速に開閉でき、操作が簡単であり、同時にこのバルブは優れた流体制御特性を持っています。バタフライバルブが完全に開いた状態にあるとき、バタフライプレートの厚さが流体がバルブ本体を通過する際の唯一の抵抗となるため、このバルブを通過する際の圧力損失は非常に小さく、優れた流量制御特性を持っています。バタフライバルブには、エラステマー密封と金属密封の2種類の密封方式があります。弾性シールバルブで、シールリングはバルブ本体に埋め込まれるか、バタフライプレートの周囲に取り付けられます。 金属シールを採用したバルブは、一般的に弾性シールのバルブよりも寿命が長いが、完全なシールを実現するのは難しい。金属製のシールは高い作業温度に対応できるが、弾性シールには温度によって制限されるという欠点がある。 バタフライバルブを流量制御に使用する場合、重要なのはバルブのサイズとタイプを正しく選定することです。バタフライバルブの構造原理は、特に大口径バルブの製造に適しています。バタフライバルブは、石油、ガス、化学、水処理などの一般的な産業分野で広く利用されているだけでなく、火力発電所の冷却水システムにも使用されています。 よく使われるバタフライバルブには、対合式バタフライバルブとフランジ式バタフライバルブの2種類があります。対夹式バタフライバルブは、二重ねじを使ってバルブを2本の配管のフランジの間に接続するもので、フランジ式バタフライバルブはバルブ自体にフランジがあり、その両端のフランジをボルトで配管のフランジに接続するものです。 バタフライバルブの構造と使用上の問題点 現在、バタフライバルブは、配管システムの開閉や流量制御を行う部品として、石油、化学、冶金、水力発電など多くの分野で利用されている。既知のバタフライバルブ技術において、そのシール方式は主にシール構造が採用されており、シール材質としてはゴムやポリテトラフルオロエチレンなどが使用される。構造的な特性の制約により、高温・高圧耐性や耐腐食性、耐摩耗性などが求められる分野には適していません。 現在、比較的先進的なバタフライバルブとして、三偏心式の金属製硬質シールバタフライバルブがあります。このバルブでは、バルブ本体とシートが一体となっており、シートのシール面には耐熱性や耐食性に優れた合金材料が溶接されています。多層ソフト折りたたみ式のシールリングがバルブプレートに固定されており、このタイプのバタフライバルブは従来のものと比べて耐高温性に優れ、操作が簡単で、開閉時に摩擦が生じない。また、閉じる際には駆動機構のトルクが増大することでシールが補完され、バタフライバルブのシール性能が向上し、使用寿命も延びるという利点がある。 しかし、このタイプのバタフライバルブは使用過程において依然として以下の問題が存在する: 一、複数層の柔軟な硬質・軟質積層シールリングがバルブプレートに固定されているため、バルブプレートが常に開いた状態にあるとき、媒体がそのシール面を直接洗い流し、金属板の間に挟まれた柔軟なシールテープが洗い流されることで、シール性能に直接的な影響が出る。 施工・取り付けのポイント 1)取り付け位置、高さ、入口・出口の向きは設計要件を満たす必要があり、媒体の流れる方向はバルブ本体に示された矢印の方向と一致していなければならない。また、接続部はしっかりと密着させてください。 2)バルブを取り付ける前には必ず外観検査を行い、バルブの銘板は現行の**規格「一般用バルブの表示」GB 12220の規定に適合していなければならない。作業圧力が1.0 MPaを超える場合や、主管路で遮断機能を果たすバルブについては、取り付け前に強度試験および気密性試験を行い、合格したもののみを使用してよい。強度試験時の試験圧力は公称圧力の1.5倍とし、持続時間は5分以上でなければならず、バルブのケーシングおよびパッキンに漏れがない場合を合格とする。厳密性試験時の試験圧力は、公称圧力の1.1倍です;試験の継続時間はGB 50243の要求に適合している。 主な特徴 1、小型で軽量であり、取り付けや修理が簡単で、任意の場所に設置できる。 2、構造がシンプルでコンパクトで、90度回転してすぐに開閉できる。 3、操作トルクが小さく、力を使わずに軽々と操作できる。 4、流量特性は直線に近く、調節性能が良好。 5、シール材は耐老化性、耐腐食性に優れ、多様な媒体に適用可能。水処理場、発電所、製鉄所、製紙業、化学工業、飲食業などのシステムにおける給排水に適用され、調整や遮断に利用されます。