KOSO対応フィッシャー3800シリーズポジショナの調整方法
Thread Content
フィッシャー3800シリーズポジショナー1、上下左右のキーを同時に押して中国語に切り替えます。 2、詳細設定 電源オフ時——(バルブ開/バルブ閉)3、▶を押して圧力単位をKPAに変更
4、▶を押して入力範囲の下限値を4.0mAに設定
5、▶を押して入力範囲の上限値を20mAに設定
6、▶を押して入力特性を「線形」に設定
7、▶を押してストローク変換器出力を4.0mA・バルブ閉に設定
8、▶を押して保存し終了すると、「(▶を3秒間押すとバルブが動作する可能性あり)」と表示される
9、▶を押してストローク校正モードに入り、自動に切り替わる。その後「(▶を3秒間押すとバルブが動作し、自動スキャンが開始される)」と表示される