KOSO対応フィッシャー3800シリーズポジショナの調整方法

2020-11-24View Original

Thread Content

フィッシャー3800シリーズポジショナー1、上下左右のキーを同時に押して中国語に切り替えます。 2、詳細設定 電源オフ時——(バルブ開/バルブ閉)
3、▶を押して圧力単位をKPAに変更
4、▶を押して入力範囲の下限値を4.0mAに設定
5、▶を押して入力範囲の上限値を20mAに設定
6、▶を押して入力特性を「線形」に設定
7、▶を押してストローク変換器出力を4.0mA・バルブ閉に設定
8、▶を押して保存し終了すると、「(▶を3秒間押すとバルブが動作する可能性あり)」と表示される
9、▶を押してストローク校正モードに入り、自動に切り替わる。その後「(▶を3秒間押すとバルブが動作し、自動スキャンが開始される)」と表示される

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.