パイプライン探傷の問題

2020-12-04View Original

Thread Content

ガスパイプラインには2つの支線があり、1つは設計圧力0.4mpaのD159で、このものについてはデータシートにて超音波検査およびパイプライン等級GC2が明記されている。もう一本は減圧弁によって0.08mpaまで減圧され、D108x4で、設計圧力も0.08mpa、長さは500メートルです。データシートにはこの管は記載されておらず、設計説明書にはすべての溶接部について非破壊検査を行うことが記されています。質問:第2種の配管は特殊機器目録に基づき圧力配管に該当しないため検査の申請は不要ですが、配管の非破壊検査は必要でしょうか?
Reply #22020-12-07
特種設備目録(2014)によると、第2種配管は圧力配管に該当しないため、検査や登録の必要はない。しかし、その配管の設計書には、すべての溶接部に対して非破壊検査を行うことが明記されており、これは同配管が圧力配管に関する規格に従って設計されていることを示している。したがって、設置や使用の際には特に注意が必要である。
Reply #32020-12-07
配管の探傷の有無は、圧力配管として検査申告が必要かどうかとは全く関係ありません!設計書で探傷を要求されている場合は、必ず探傷しなければならず、議論の余地はない
Reply #42020-12-08
設計圧力が0.1MPa未満のため、圧力配管の範疇には該当しないが、媒体によっては圧力配管と同様にSHB3クラスに分類され、10%の探傷で十分であり、100%はやや過剰である
Reply #52020-12-09
材料の特性に合わせて探傷率を設定する必要がある
Reply #62020-12-16
345階の屋上から、設計図面の要求に従って検査を行う。使用過程での検査か、施工時の検査かは別の問題であり、厳密に図面通りに施工する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.