給湯管は圧力配管ですか?

2020-12-07View Original

Thread Content

温水配管の運転パラメータは、運転圧力が1.0MPag、運転温度が95℃で、設計圧力は1.3MPag、設計温度は120℃です。 圧力配管とは、一定の圧力を利用してガスまたは液体を輸送するための管状の装置であり、その範囲は、最高使用圧力が0.1MPa(表圧)以上であり、媒体がガス、液化ガス、蒸気、または可燃性、爆発性、毒性、腐食性を有し、最高使用温度が標準沸点以上の液体で、かつ公称直径が50mm以上の配管と規定されている。 この定義における最高作業圧力、最高作業温度は設計圧力なのか、操作圧力なのか? 設計パラメータで考えると、給湯配管は圧力配管に該当するが、運用パラメータで考えると圧力配管に該当しないのか? 皆さんは配管表を記入する際、どのように考えているのでしょうか?
Reply #22020-12-08
公称直径が150mm未満で、かつその最高作動圧力が1.6MPa(表圧)未満の、無毒で不燃性かつ腐食性のないガスを輸送する配管および装置本体に属する配管は除く。あなたの給湯管はこのタイプです
Reply #32020-12-08
作業圧力とは操作圧力のことです。 熱水は主にこれを見ます。最高作業温度が標準沸点以上の液体です。 この水道管の現在の仕様は、この基準を満たしていないため、GC工業用パイプには該当しません。 しかし、温水媒体を備えているのはGB2とGCDもあり、これら2つはパラメータではなく範囲で分類されています。
Reply #42020-12-10
操作温度をもう少し高くすればいいんだ
Reply #52021-02-09
操作温度を見ると、定義上の作業温度は標準沸点以上でなければならず、温水の場合は操作温度が100度を超えることを意味する。したがってこれは圧力配管ではなく、GB2の基準にも該当しない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.