固定管支持と金属配管を直接溶接することで、配管に損傷が生じる可能性はありますか?

2020-12-17View Original

Thread Content

HGT 21629-1999の管支持架の標準図を調べたところ、溶接型の管支持架は管支持架と金属製の配管外壁を直接溶接していることがわかりました。このような方法は、圧力配管に損傷を与える可能性はあるのでしょうか?
Reply #22020-12-17
固定のものもあれば、移動するものもある。全てが固定でなければいいんじゃない?
Reply #32020-12-18
影響は確実にあるが、溶接が合格していれば無視できる程度だ。しかし、水素などの一部の敏感な媒体については、溶接部をまずチューブクランプで固定してから、その上に溶接する方法が求められる場合があります。
Reply #42020-12-20
影響は確かにあるが、なぜ溶接するのか?
Reply #52020-12-20
溶接の利点が欠点よりも大きいからです。幾何形状に対する適応性が高く、材料の使用量が少なく、断面が弱まらない;製造加工が容易で、自動化操作が可能;接続部の気密性が高く、構造の剛性も大きく、さらに速度も速い。
Reply #62020-12-25
投稿者は保護板を付けたいということですか???

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.